五恒系统毛细管网辐射系统是一种新型的可以达到恒温恒湿恒氧的新型节能舒适空气调节系统,毛细管网通过管径7mm的毛细管,以水作为冷媒载体,通过热辐射的形式向室内传热,跟传统的风机盘管不同,毛细管网辐射系统具有无风感、温度均匀、技能环保等优点深受高端别墅市场欢迎,那么毛细管网辐射系统在设计的时候需要注意哪些问题呢,今天源壹就给大家来讲一讲。



由于毛细管网密度更高,所以夏季冷冻源供水温度只需17~19℃供回水温度,冬季只需32~30℃供回水温度,低于常规水空调夏季7~12℃和冬季45~40℃供回水所需的能耗,因而系统节能。

五恒系统毛细管网辐射空调设计要领是什么?

五恒系统毛细管网辐射空调设计要领是什么?

1)了解房屋的围护结构负荷指标

首先要了解建筑结构对毛细管辐射空调系统的重要性。由于毛细管辐射末端的供回水温度在夏季仅为17~19℃,显而易见,毛细管辐射末端只能处理室内显热(常规空调夏季供回水7~12℃为处理室内全热,产生冷凝水排走),在毛细管管壁接触面上达到16.8℃的露点温度会产生冷凝水且影响吊顶面积水发霉(毛细管夏季供水温度上升到20℃以上,制冷效率衰减倍增)。

在毛细管辐射空调系统中,室内潜热由新风系统负责承担(如果房屋围护负荷指标大于节能设计标准,风系统还要承担毛细管处理不了的显热)。因此,房屋的结构越保温且避免冷桥,节能优势及毛细管及配套风系统初期投资越明显。

2)配置房屋基本新风量和送风量大小

新风量和送风量是关于毛细管辐射空调系统的相对两个概念,新风量一般按照规范标准定义,可以按照换气次数定义(民宅和公共建筑根据功能要求的换气次数不一样),也可以根据人均新风量来定义。

送风量则是为满足除毛细管能提供的制冷量外剩余需要风系统承担的建筑物负荷(负荷越高,送风量越大;而为了减少风噪音需保证送风口数量的增加),可以看出房屋的围护结构负荷指标对毛细管辐射空调系统设计和初期投资的重要性。

3)确定毛细管铺设方式

毛细管的铺设方式分顶面、侧墙、地面,顶面是目前最为常见的铺设方式,考虑获取毛细管足够的制冷量,建议在侧墙和地面铺设毛细管制冷(冬季只开地面毛细管所获得的舒适性高于顶面制热)。

顶面毛细管铺设方式要根据吊顶面和灯槽调整,利用率有限。毛细管的铺设方式根据业主投资预算和舒适要求调整。如果房屋的建筑围护结构指标高,房屋能耗大,而业主不愿意增加地面铺设毛细管的投资。可以建议通过增加侧墙铺设毛细管来实施。

4)确定新风处理方式

在一个房屋能耗较高的工程项目中,如果要实现全新风,通过冷冻除湿机+全热交换机不能实现功能,需要通过转轮冷冻除湿机(但会增加机组尺寸和初期投资费用)。故我们建议采用比例新风处理方式,通过冷冻除湿机+全热交换机+部分回风,计算空气处理状态点选择新风主机。

5)确定室外冷冻源

由于新风主机的冷冻水温不同于毛细管冷冻水温,故在确定冷冻源时,无论是地源、水源或是风冷主机类型,如果毛细管独立适用冷源,选择的主机可以根据冷冻水温修正系数选择更小一号的主机。但如果毛细管末端和风系统共用冷冻源,要考虑100%使用毛细管*板换修正系数+风系统制冷量选择正确的冷冻源。