青羊万达安全问题 已于5月1日晚完成整改

[复制链接]
分享到:
发表于 2019-5-2 08:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月30日,市领导率队随机抽查“五一”节前安全生产工作落实情况,其中青羊万达广场存在诸多安全问题,包括消防设备故障排除不及时、记录不完整,突发事件应急流程不完善、信息反馈迟缓,以及占用消防通道、常闭式防火门随意敞开、安全出口标识不完整等安全隐患。

时隔一天,这些问题是否已经整改?商场消防设施情况如何?昨日下午,记者走访了青羊万达广场。
青羊万达安全问题 已于5月1日晚完成整改.jpg
“时空隧道”整改前
青羊万达安全问题 已于5月1日晚完成整改3.jpg
“时空隧道”整改后

现场,占用消防通道的“时空隧道”已经拆除;紧急逃生通道已经可以通行;消防控制中心里,消防报警主机故障已经维修好。商场相关负责人告诉记者,检查组离开后,商场约谈相关商家并再次自检,在4月30日下午开始整改,5月1日晚就将解决全部安全问题。

占用消防通道 “时空隧道”已经拆除

5月1日16:00,恰逢小长假第一天,青羊万达广场内人潮拥挤,人们购物、吃饭、游玩,不亦乐乎。

从商场一号门进入,径直前行,有一段长约百米的步行街道,4月30日下午,这里还是一个连着一个的“时空隧道”——商场为了营造节日氛围,搭建了几十个粉色铁架。殊不知,这并不单单是步行街,也是商场的消防通道,如果发生意外,消防车辆就将从这里驶入,紧急救援保障安全。

“昨天检查出问题后,我们立即整改,下午已经开始拆除。”青羊万达广场相关负责人告诉记者,4月30日下午,商场已经启动整改,16:30左右开始拆除“时空隧道”,到19:00左右,已经完全拆除了消防通道遮挡物。

紧急逃生通道逃不走?

昨日已经畅通

在商场3楼,一家家庭娱乐中心十分热闹,走过游玩区,记者看到了紧急逃生标识,三个出口畅通,一路走下去,就可以看到电梯或者楼梯。

这里,4月30日情况完全不同。现场工作人员告诉记者,因为常常与隔壁商家有卫生纠纷,娱乐中心就将逃生通道锁了起来,防止人员走动产生纠纷。5月1日中午,青羊万达广场工作人员打开了锁,让通道畅通起来了。

在音乐派KTV,存在常闭式防火门随意敞开、消防检查“空白”等情况,工作人员告诉记者,KTV已经接到通知,并开启整改,“此前是不熟悉情况的新员工检查设备,未填写表格,现在换成老员工负责检查了。”

商场监控中心:

部分故障已经排除

在商场监控中心,5月1日下午两名值班人员在岗,其中一名工作人员介绍,商场昨日已经开启自检,并约谈了部分商家,立即开启安全整改。

4月30日出现故障的消防报警主机,5月1日故障已经排除,另一台亮起黄灯的监控器,也正在修理中。

“我们现在每一项都按照规范完成,目前主要还存在商家堆放货品现象,预计今晚就将完成。”上述工作人员介绍,为了保障安全,商场每天都有消防检查,此次安全不达标也提醒商场,要认真落实每一项安全工作。

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复